NOVA เป็นเครื่องปรับแบบแบบคอมพัคคตและสามารถปรับขนาดได้ โดยให้บริการเครื่องปรับเปลี่ยน AC สะอาดด้วยคลื่นไซน์ (sinus wave)
เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ที่ทันสมัย ที่ให้ประสิทธิภาพพลังงานสูงสุดในขนาดเล็ก
เทคโนโลยี Twin Sine Innovation (TSI) กําจัดจุดอาการผิดปกติทุกจุด ด้วยความสามารถปรับขนาดได้อย่างครบถ้วน มีโมดูลพร้อมกันถึง 32 โมดูล และมีประสิทธิภาพสูงถึง 93% ลดต้นทุนการดําเนินงาน
การออกแบบเป็นแบบจําแนกและสามารถปรับขนาดได้ ด้วยโมดูลอินเวอร์เตอร์ที่สามารถเปลี่ยนแบบร้อนได้การลดต้นทุนการบริการ และตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงสําหรับการขยายในอนาคต.
48 / 230 | |
สาธารณะ | |
EMC (ความคุ้มกัน) | EN 61000-4-2 / EN 61000-4-3 / EN 61000-4-4 / EN 61000-4-5 / EN 61000-4-6 / EN 61000-4-8 |
EMC (การปล่อย) (ชั้นเรียน) | EN 55022 (A) |
ความปลอดภัย | EN62040-1 |
การเย็น / การแยก | พยายาม / สองเท่า |
MTBF | 200 000 ชั่วโมง (MIL-217IF) |
ประสิทธิภาพ (ปกติ) พลังงานเสริมer การแปลง / บน สาย | 93% / 89% |
ไดเอเลคทริก ความแข็งแรง DC/AC | 4300 Vdc |
จริง ระบบที่เหลืออัตราการ | ระดับการตัดต่อ 3 ระดับใน AC out และ DC in power ports |
RoHS | สอดคล้อง |
การสั่นสะเทือน | GR63 สั่นสะเทือนสํานักงาน 0 ถึง 100 hz-0.1 g / สั่นสะเทือนในการขนส่ง 5-100 Hz 0.5 g 100 ถึง 500 hz-1.5 g / การทดสอบการตก |
สภาพการทํางาน | ออกแบบให้ติดตั้งในสภาพแวดล้อม IP20 หรือ IP21 |
ความสูง มากกว่า ทะเล โดยไม่มี de-การจัดอันดับ | < 1500 m / derating > 1500 m ∙ 0.8 % ต่อ 100 m |
สภาพแวดล้อม/การเก็บรักษา อุณหภูมิ/ญาติ ความชื้น | -20 ถึง 50 °C / -40 ถึง 70 °C / 95 %, ไม่หมัก |
วัสดุ (กระเป๋า) | โลหะเคลือบ ALU ZINC |
![]() | |
พลังการออกระดับชื่อ (VA) / (W) | 750 VA / 525 W |
ความสามารถในการอุดหนุนในเวลาสั้น | 135 % (15 วินาที) 105 % ถาวรภายในช่วง T° |
ค่าประสิทธิภาพภาระที่อนุญาต | ระดับกําลังเต็มจาก 0 อินดูคทีฟ ถึง 0 แคปซิติฟ |
ภายใน อุณหภูมิ การบริหาร และ เปลี่ยน ออกไป | / |
DC รายละเอียดของอินบุท | |
ความดันชื่อ (DC) | 48 วอลต์ |
ระยะความดัน (DC) | 40 - 60 V |
ความแรงปัจจุบัน (ที่48 Vdc และ 525 W output) | 12.5 A |
ความแรงปัจจุบันเข้าสูงสุด (สําหรับ 15วินาที) / ความกระชับกําลัง รีป | 22 A / < 2 mV |
ขอบเขตความแรงกดไฟเข้า | / |
AC รายละเอียดของอินบุท | |
ความดันชื่อ (AC) | 220/230/240 V 1P หรือ 3P (ขั้นต่ํา 3 ชั้นสําหรับ 3P) |
ระยะความดัน (AC) | 150 - 265 วอลต์ |
การหยุดทํางาน | 150 ถึง 185 วอลต์ |
438 W @ 150 Vac | |
พลัง ธาตุ | > 99% |
ระยะความถี่ (เลือกได้) / syระยะเวลาการปรับปรุง | 50 60 Hz / ระยะ 47 53 Hz / 57 63 Hz |
รายละเอียดผลิต AC | |
ความดันชื่อ (AC*) | 220/230/240 วอลต์ |
ความถี่ / ความถี่ accอุตสาหะ | 50 - 60 Hz / 0.03 % |
การบิดเบือนฮาร์มอนิกทั้งหมด (resis)สังกัด ภาระ) | < 3 % |
ความตกลงของภาระ เวลาฟื้นฟู | 0.4 ms |
เปิด การช้า | 20 s ถึง 40 s ขึ้นอยู่กับจํานวนโมดูลที่ติดตั้ง |
ปัจจุบัน | 3.25 A |
หนวด ธาตุ ใน ราคาเฉพาะ พลังงาน | 2.5: 1 |
ด้วยการจัดการวงจรสั้นและ ป้องกันใน | |
สายตัดสั้น up ความจุ | 9 x In สําหรับ 20 msec - สามารถใช้ได้ในขณะที่ Mains สามารถใช้ได้ที่จุดเข้า AC ด้วยการควบคุมขนาดและการจัดการ |
กระแสไฟฟ้าวงจรสั้นหลังจากเคลียร์ ขึ้น cอุปสรรค | 1.89 ใน |
ในการโอน การแสดง | |
ความดันสับสนสูงสุด / ความดันระยะยาวทั้งหมด dการปรับปรุง (max) | 0 s / 0 s |
สัญญาณและการตรวจสอบ | |
การแสดง | ไลด์ synoptic |
การออกสัญญาณเตือน / การควบคุม | สายสัมผัสแห้งบนชั้น / ใช้อุปกรณ์เสริม |
ระยะไกล ใน/ออกไป | บนปลายท้ายของชั้นผ่าน T2S ETH |